一體化消防泵站的調試應在泵站施工完成后進行,調試進行前應具備下列條件:
1消防水箱的貯水量和水位等應符合設計要求;
2泵站供電正常,消防水泵、穩壓泵及自動控制已處于準工作狀態;
3泵房內安裝的閥門等應開關靈活,不滲漏,并處于正常工作位置;流量計、安全泄壓閥已經過專用監測儀器測試,并且性能符合設計要求;水位計指示可靠、精度符合要求;
4泵房的集水坑排污泵已通電,并處于準工作狀態。
一體化消防泵站的系統調試應包括下列內容:
1消防水箱的調試和測試;
2消防水泵、穩壓泵調試和測試、消防水泵巡檢系統
3智能控制系統的調試和測試
4系統聯動調試
消防水箱的調試和測試應符合下列要求:
1消防水箱的有效容積和最高、最低水位應符合設計要求;
2水箱水位計指示準確可靠,并應將水位數據同步反饋至消防水泵控制柜和消防控制室顯示。
消防水泵、穩壓泵調試和測試、消防水泵巡檢系統應符合現行國家標準《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974的有關規定。
智能控制系統的調試和測試應符合下列要求:
1泵房內安裝的門禁系統、視頻監控系統及實時監視設備功能應符合要求,性能可靠;
2具有與控制柜和消防主機信息交流功能,能從泵房及時、準確收集消防水泵的電壓、電流、故障狀況以及消防水箱的水位、補水時間等參數,并第一時間、可靠地反饋和發送至消防控制室和相關安全監管人員;
3對泵房內的溫度和濕度以及除濕設施的運行實況進行監管和反饋。
一體化消防泵站的調試的聯動試驗應在對消防水泵、穩壓泵、控制柜、智能系統調試完成后進行,當泵房試水閥打開放水時,消防水泵出水管的壓力應持續降低。消防水系統用水壓力開關動作時,應能自動啟動消防水泵,且自動啟動的時間應符合設計要求。
一體化消防泵站的調試過程中,泵房試水閥排出的水應返回消防水箱。
泵房排污泵的排水能力應進行測試,并符合設計要求。