多年的研發及生產經驗讓我們的地埋式消防一體化泵站不斷改進,追求精良,擁有安裝快捷、抗震性能強、使用壽命長等特點,產品通過各項嚴格測試,確保質量和穩定性。
地埋式消防泵站采用大模塊水箱,一次性模壓成型,裝配式,無需焊接,安裝完直接覆土,外部結構無需強化。但如果上方有大型車輛駛過,泵站則需要進行特殊的加固措施。簡單來說就是消防水池加泵房的構造。其消防水池采用不銹鋼復合板材,大模塊裝配式,頂部和側板均為3.0mm;箱體內壁為SUS食品級不銹鋼材質,保證水質;內部有專用強化拉筋,強度高。熱鍍鋅鋼管管徑有DN150/DN100/DN80/DN65,當消防管道直徑>DN50時,應該用卡箍連接。地埋式泵房則采用熱鍍鋅大模塊板材,頂部和側板均為3.0mm;裝配式,內部門架式鋼結構,整體熱鍍鋅,抗腐蝕,承載能力強。
泵房里放置消防水泵、控制柜、進水集成控制裝置、除濕裝置等。工業級除濕機,保證泵房內部干燥,全自動運行;進水集成控制裝置用于調節水箱的進水量,同時起漏水防護的作用(產品);消防增壓給水泵組采用立式泵,干式安裝方便檢修,自灌式吸水方式,完全符合相關規范要求,水泵底座采用熱鍍鋅鋼結構,保證強度;控制柜內置于泵房內,運行數據可記錄調用,配備高靈敏度7寸觸摸屏,集成的以太網口,通訊比普通的RS485口速度快,抗干擾能力強。柜體靜電噴涂外殼,防腐防潮,專用有機玻璃面板,便于觀測。
地埋式消防一體化泵站的泵房平面具體尺寸根據水泵的臺數和電機功率及檢修空間、集水坑、控制柜等要素確定,泵房凈高不低于3米、泵房的底標高低于消防水池0.6-1m左右、采用固定吊鉤、設有一個可搬運大設備的檢修孔、低于5℃時配置恒溫電加熱器、采用24h無動力通風、設有排水設施、設薄型防火涂料可滿足耐火等級二級。