箱泵一體化消防泵站生產廠家,選江蘇普諾爾,作為一家擁有10年行業經驗的現代化企業,普諾爾公司愿為廣大客戶提供基于物聯網、大數據的全棧式“智慧供水”解決方案。
江蘇普諾爾根據所屬系列不同,可分為一體化雨污水預制泵站和智慧消防集成泵站,而消防系列又根據泵站放置位置的不同,分為地上型和埋地型。今天,側重來了解下埋地型消防集成泵站。
埋地型消防集成泵站由裝配式復合水箱和整體式泵房組合而成。消防水池為裝配式復合水池,水箱內鋼結構為Φ48熱鍍鋅鋼管橫豎支撐,管壁厚度不低于3mm,泵房采用螺栓裝配式熱鍍鋅門式鋼架結構支撐,結構承重附件焊接部位必須采用熱鍍鋅防腐處理。根據《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014、《自動噴水滅火系統設計規范》(2005年版)GB 50084-2001、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB 50261-2005、《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003(2009年版)設計制造。
泵房內除濕是采用設置自動恒濕機一臺,頂部設無動力通風器1只,通風口徑300mm,若地面不允許設置無動力通風器,則采用機械排風;內設組合式熱鍍鋅鋼樓梯一部;泵站設人孔檢修孔,孔口蓋采用不銹鋼防盜蓋,自帶鎖。
消防立式泵我們則是根據工程項目中對消防給水系統的設計流量和所需消防供水壓力的要求確定型號,由水泵出水干管上設置的壓力傳感器、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等信號直接自動啟動消防水泵。一般情況下,我們選用東方或成峰的水泵,當然我們以客戶的要求為準。水泵為一用一備,零流量時的壓力不應超過系統設計壓力的140%;當系統流量為水泵額定流量的150%時,壓力不應低于額定壓力的65%。
消防水泵的布置:相鄰兩個機組及機組至墻壁間的凈距,當電機容量小于22kw時,不宜小于0.6m;當電動機容量不小于22kw,且不大于55kw時,不宜小于0.8m;當電動機容量大于55kw且小于255kw時,不宜小于1.2m;當電動機容量大于255kw時,不宜小于1.5m。
控制柜設置在地下消防水泵房內,有顯示消防水泵的運行狀態,有顯示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位報警信號,以及正常水位的功能??刂乒裨谄綍r使消防水泵處于自動啟泵狀態,消防水泵保證在火災發生后規定的時間內正常工作,從接到啟泵信號到水泵正常運轉的時間,當為自動啟動時在2min內正常工作。
泵房平面尺寸根據水泵的臺數和電機功率及檢修空間、集水坑、控制柜等要素確定,泵房凈高不低于3米、泵房的底標高低于消防水池0.6-1m左右、采用固定吊鉤、設有一個可搬運zui大設備的檢修孔、低于5℃時配置恒溫電加熱器、采用24h無動力通風、設有排水設施、設薄型防火涂料可滿足耐火等級二級。
作為箱泵一體化消防泵站生產廠家,普諾爾公司向客戶提供優良的箱泵一體化消防泵站的同時,也提供滿意、優質的售后服務,以確??蛻粼诋a品使用過程中的安全性和穩定性。