一體化消防泵站,按照放置位置的不同可分為地上式消防泵站和埋地式消防泵站,地上型消防泵站又分為室外地面式泵站和室內地面式泵站,擺放位置的不同,布置要求也不一樣?,F就一體化消防泵站的布置要求做如下介紹:
地面式泵站宜獨立設置在建筑物外或建筑物室內地面上。埋地式泵站宜設置在綠化草坪、人行道與非機動車行車地帶下方。埋地式泵站設置處宜無地下水,有地下水時其水位不應超過設計地面以下0.5m,并應進行泵站抗浮設計。
室外地面式泵站與其他建筑物之間的防火間距應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的有關規定。設有取水口的室外地面式泵站應設置消防車道。消防車道應沿地面式泵站長邊方向設置,可單側布置,也可雙側布置。地面式泵站設置在建筑物內時,不應設置在地下三層及以下或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地下樓層,且不應設置在有防振或有安靜要求房間的上、下層和毗鄰位置。
地面式泵站設置在建筑物內時,應符合下列規定:
1泵站外壁與建筑本體結構墻面間的通道寬度應滿足施工或裝配要求,泵站外無管道一側的通道凈寬不宜小于0.7m;安裝有管道或爬梯一側的通道凈寬不宜小于1.Om;泵房檢修門一側的通道凈寬不宜小于0.7m,且不應小于檢修門外開寬度;
2泵站頂板面與其上方建筑物本體板底的凈空不應小于0.8m。
泵房和消防水箱的布置方式應根據消防水箱的容積、個數及現場條件確定。當消防水箱為單個或分成兩格能獨立使用的消防水箱時,宜采用單向吸水布置方式;當消防水箱為能獨立使用的兩座消防水箱時,宜采用雙向吸水布置方式。
儲存室外消防用水或供消防車取水的一體化泵站應設置取水口,并應符合下列規定:
1取水口的吸水高度不應大于6.0n;
2取水口與建筑物的距離不宜小于15m;
3取水口與甲、乙、丙類液體儲罐等構筑物的距離不宜小于40m;
4取水口與液化石油氣儲罐的距離不宜小于60m,當采取防止輻射熱保護措施時,可為40m。
一體化泵站的泵房內及室內放置泵站的房間應設置疏散、逃生的方向標識。泵站內外應設置安全警示。一體化泵站應采取防水淹的技術措施。埋地式泵站的覆土深度宜為0.5n~2.Om,并應滿足凍土深度的要求。