消防水箱按使用情況分為專用消防水箱,生活、消防共用水箱,生產、消防共用水箱和生活、生產、消防共用水箱。
低層建筑室內消防水箱(包括水塔、氣壓水罐)是貯存撲救初期火災消防用水的貯水設備,它提供撲救初期火災的水量和保證撲救初期火災時滅火設備有必要的水壓。
消防水箱設置要求是:
?。?)設置條件。室外消防給水系統為常高壓給水系統的建筑物,如果能保證建筑物內最不利消火栓和自動噴水滅火系統等的水量和水壓時,可不設消防水箱。設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱。
(2)水箱消防貯水量。室內消防水箱應貯存10min的消防用水量(氣壓水罐、水塔也相同)。當室內消防用水量不超過25L/s.經計算室內消防水箱貯水量超過12m3時,仍可采用12m3;與室內消防用水量超過5I./s時.經計算室內消防水箱貯水量超過18m3時,仍可采用18m3。
(3)設置高度要求。消防水箱應設在建筑的最高部位.且應為重力自流式水箱。室內消防用水量超過I5L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設施。
(4)合用水箱要求。消防用水與生活、生產用水合用的水箱,應有確保消防用水不被他用的技術措施。
(5)發生火災后,由消防水泵供給的消防用水不應進人消防水箱,以保證室內消火栓和自動噴水滅火系統等有足夠的水壓和水量。消防水箱應利用生產或生活用水管網進水。在消防水箱的消防用水的出水管上。應設置單向閥,只允許水箱的水進入消防管網,防止消防管網的水進人水箱。