埋地型一體化消防給水泵站在安裝前需要進行基坑開挖與回填的工作,那么在基坑開挖與回填時應該注意哪些問題呢?
開挖時應注意以下幾點:
1、在開挖前應該制定開挖方案,并應安裝方案實施開挖;
2、在地下水位比較高的地區或者是雨期開挖基坑的時候,應該采取降排水措施,降排水施工應該符合現行國家標準《給水排水構筑物工程施工以及驗收規范》GB50141的有關規定;
3、基坑開挖深度大于5米或者地基為軟弱土層,地下滲水系數較大或者受場地限制不能放坡開挖的時候,應該采取支護措施?;又ёo應該符合現行國家標準《給水排水構筑物工程施工以及驗收規范》GB50141的有關規定;
4、基坑開挖結束后應該確認泵站的進出水管道以及電纜等配套設施齊備,方可進行泵站安裝。
5、地質條件良好,土質均勻,地下水位低于基坑底面高層并且開挖深度在5米以內,邊坡不加支撐的時候,基坑邊坡最陡坡度應該符合現行國家標準《給水排水構筑物工程施工以及驗收規范》GB50141的有關規定。
回填時應注意以下幾點:
1、埋地式泵站回填應該在完成泵站安裝,消防水箱滿水實驗,管道系統水壓強度實驗,泵房的防漏檢測,泵站調試并驗收合格后進行;
2、回填時,泵站四周的基坑內應該排出積水,清除雜物;
3、回填土應該符合以下規定:
1)當埋地式泵站外壁與基坑的邊緣距離大于或等于1米時,回填材料宜為顆粒粒徑小于32mm的素土和級配砂石;
2)當埋地式泵站外壁與基坑的邊緣距離大于或等于0.5米但小于1米的時候,回填材料宜為顆粒粒徑小于32mm的級配砂石;
3)當埋地式泵站外壁與基坑的邊緣距離小于0.5米時,應該與土建專業協商制定回填方案;
4)回填土應分層回填夯實,每層回填土高度200-250mm,回填土的壓實度應該符合設計要求。當設計沒有要求時,回填土的壓實密度不應該小于90%;
5)當埋地式泵站外壁與基坑和進出水管道的距離小于0.3米的時候,應該采用人工夯實,不得使用夯土機等設備;
4、回填完成以后,回填土表面應該高于地面,清理平整并利于排水。