水箱安裝基本要求
水箱與建筑本體結構墻面的距離應滿足以下要求:無管道的側面,凈距不應小于0.7m;安裝有管道的的面,凈距不宜小于1.0m,且管道外壁和建筑本體墻面之間的通道寬度不應小于0.6m。
設置有人孔的水箱頂板,頂板面和上面建筑本體板底的凈空不應小于0.8m。
水箱滿水試驗按一下標準執行:水箱灌滿水后,靜置24h觀察,不滲不漏;
水箱附件安裝要求
水箱附件包含進水手動閥門、進水遙控浮球閥、泄水口、溢流口、人孔、通氣帽及水箱液位監測裝置、可視液位計等。
1.進水口和出水口
遙控浮球閥須具備機械控制功能;控制閥直徑與進水管管徑相同,安裝兩套水力控制閥,一用一備。
水箱宜設置頂部進水,從旁側進水時,進水管底應高于水箱溢流管上沿,距離應不小于0.1米;水箱出水管管底距離水箱底部應不小于0.1米。
2.溢流口
水箱溢流管的直徑應大于進水管直徑;
溢流管管口上沿距水箱頂部應不小于0.1米。溢流管須分兩段設置,上下段設置空氣隔斷,上段采用水平喇叭口集水,喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍的溢流管管徑;
管底與排水溝之間的垂直間距不得小于150mm,管底口設置不銹鋼防蟲網。
3.泄水口
泄水管必須設在水箱底部,一般情況下比進水管小一級管徑,但管徑不得小于DN50。
4.人孔
水箱必須設置人孔,圓型人孔直徑應不小于0.6米。人孔位置應高出水箱頂面0.1米以上;水箱人孔必須設有帶鎖的密封蓋,保護高度應不小于0.1米,封蓋材質應選用不銹鋼。
5.通氣帽
通氣帽應有防止生物進入水箱的規定,因此通氣帽管口應設置不銹鋼防蟲網,且管口朝下設置。
6.液位監測裝置
水箱應具備水位監測設備實現自動控制,因此水箱須配置液位傳感器監測水箱液位,監測液位不少于4個:低液位報警、低液位補水、高液位停止補水、高液位報警。
高液位報警液位低于溢流口不得少于0.1m,低液位補水液位高于設計最低水位不得低于0.2m。
7.就地顯示液位裝置
1、采用TRS液位計,采用模擬量傳輸技術將液位顯示在人機界面上;
2、如需玻璃管液位計,玻璃管宜采用有機玻璃管,兩根重疊搭設,重疊長度為70-200mm。