看到這個標題,大家是否有很多問號?用于消防給水的BDF抗浮式箱泵一體化消防泵站頂部能夠過車?會不會造成不好的后果?設備本身承受了0.3~1米的覆土重量,如果還需要在上面走車,那么這個承重如何?能否達到?以下我們為大家分情況敘述。
因為場地受限制或者小區商場等規劃要求,很多建筑方咨詢我們廠家,能不能抗浮式地埋箱泵一體化BDF裝配式水箱上面能不能過車或者是做停車場,這里很明確的告訴您,按照圖紙上和圖集上的設計方案,地埋式箱泵一體化上面只能承受1米以內的覆土壓力,上面都是做綠化,不能做停車場或者道路過車的。如果一定需要在抗浮式箱泵一體化BDF裝配式水箱頂部停車或者道路過車,那就要在詢價之前告訴廠家,廠家要為您現場情況進行深化設計方案。為什么地埋式箱泵一體化頂部可做綠化也可建停車場?為什么要在地埋式箱泵一體化上面做停車場呢?都是因為現在土地資源緊張。
之前我們做過地埋式箱泵一體化上面走轎車的方案,就是在水箱的板材和內部拉筋站柱做加固。那么地埋式箱泵一體化上面可以走消防車嗎?消防車如果只是罐體裝水重點的話一般就是2噸,3.5噸,5噸,6噸,8噸,10噸,12噸,15噸,20噸等,因此我們要瞞著這個重量的承載所以要嚴格的計算和設計才能滿足消防車的承載。
我們可以根據消防車的重量來設計水箱的承載,不同的承載所需加固的防護等級不同,抗浮式箱泵一體化BDF裝配式水箱頂部停車場案例深化設計的時候,BDF裝配式大模壓塊的側板可以不改動方案,但是頂板需要加厚,水箱內部就泵房內部的加強筋,門字鋼都需要雙倍加固。而在做基礎土建的時候,土建做好是做立柱來分散外部對地埋式箱泵一體化的壓力。
地埋式一體化消防泵站覆土耐壓要求:應設置在綠化草坪、人行道等非機動車行車地帶下方,設置處宜無地下水,有地下水時其高水位應不超過設計地面以下0.5m。埋地式泵站的覆土厚度h宜取0.5m-1.5m,檢修孔頂板應至少高出設計地面0.2m。埋地型消防泵站在覆土前必須做好水箱和管道的滿水試驗、水壓試驗。消防水泵的流量、揚程檢測、水泵機組的自動、聯動和就地啟動檢測等,泵房的防漏檢測,有關消防水、消防水系和控制柜的驗收應符合現行國家標準《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014的規定。
BDF抗浮式箱泵一體化消防泵站不僅可以做到埋地,不占有土地資源,還可以做到在上面繼續綠化,也可建停車場。具體方案請留言咨詢與來電聯系,為您專屬設計!