一體化消防泵站應制定檢查檢測、維護管理的操作規程,并使泵站處于準工作狀態。維護管理人員應經過消防專業培訓,應熟悉消防給水及泵站的原理、性能和操作規程。一體化消防泵站運行無需專人值守,但需定期進行巡視和檢查維護。
日常一體化消防泵站的維護管理應符合下列規定:
1在冬季每天應對泵房的室內溫度和相對濕度進行檢測,室內溫度不應低于5℃,相對濕度不應大于90%;
2在冬季每天應對消防水箱的水溫進行檢測,水溫不應低于5℃;
3每年應檢查消防水箱的結構材料是否完好,是否有滲水現象,發現問題應及時處理;
4每年應檢查泵房的鋼結構及緊固螺栓有無變形、松動、生銹現象。
5每月應手動啟動消防水泵運轉一次,啟動前用手盤電動機時,轉軸應靈活無卡阻現象,水泵啟動后應檢查供電電源的情況;
6每周應自動控制啟動消防水泵運轉一次,并做好巡視記錄;
7每半年檢查消防水泵內應無氣蝕,軸封處無滲漏;
8每季度應打開試水閥,通過流量計、壓力表等對水泵轉速、出水流量、壓力進行觀測,并應符合設計要求,泵軸溫升正常(<70℃),水泵運行無異常振動和聲響。電動機功率、電壓、電流均正常;
9每年對電動機的接地性能進行檢查,參數應滿足現行國家標準《建筑物防雷設計規范》GB50057的有關規定;
10每年對電動機絕緣性能進行一次檢測,電動機絕緣性良好(大于0.5兆歐);
11每日應對穩壓泵的啟泵停泵壓力和啟泵次數等進行檢查,并做好巡視記錄。
一體化消防泵站的維護管理除了以上幾點外,每年還應對泵站的電源、閥門進行檢查,對消防水泵吸水管上的過濾器進行至少一次排查,并檢查過濾器是否處于完好狀態,當堵塞時應及時清理過濾網,損壞時及時檢修或更換。每月應檢查水箱人孔蓋及泵房檢修孔蓋的鎖具是否完善,開閉軌道是否正常。