屋頂水箱作為消防水系統重要組成部分,承擔著撲救初期火災的重任,起著非常重要的作用。目前的消防施工、安裝存在著諸多問題。
主要是注意以下幾個方面細節
一、水箱的有效容積與保溫。
二、管網的連接與閥門的設置。
三、穩壓系統的設置。
四、雙電源的設置。
五、消防設施標識化。
一、水箱的有效容積。
根據栓規5.2.1,不同場所水箱有效容積不同,一般水箱多為玻璃鋼或者不銹鋼材質1*1,比較好計算容積,如多層公共建筑不小于18m3,現場計算剛剛2*3*3=18m3,那有效容積是不夠的。
嚴寒、寒冷等冬季冰凍地區的消防水箱應設置在消防水箱間內,其他地區宜設置在室內,當必須在屋頂露天設置時,應采取防凍隔熱等安全措施;
二、管網的連接與閥門的設置。
5.2.6高位消防水箱應符合下列規定:
1高位消防水箱的有效容積、出水、排水和水位等,應符合本規范第4.3.8條和第4.3.9條的規定;間接排水
4.3.8消防用水與其他用水共用的水池,應采取確保消防用水量不作他用的技術措施。
三、穩壓系統的設置。
5.3.5穩壓泵吸水管應設置明桿閘閥,穩壓泵出水管應設置消聲止回閥和明桿閘閥。
多為普通暗桿閘閥
四、雙電源的設置。
穩壓泵配電柜的設置,應在自動狀態
五、消防設施標識化。
為了便于以后管理,消防設施應進行標識化。
14.0.12消火栓、消防水泵接合器、消防水泵房、消防水泵、減壓閥、報警閥和閥門等,應有明確的標識。