消防水箱對撲救初期火災起著重要作用,地埋式消防一體化泵站水箱大小設計應按其服務的區域同一時間內的火災起數和滅火用水量確定。消防水箱的總蓄水有效容積的計算應符合現行國家標準《消防給水及消火栓系統技術規范》GB的有關規定。
消防水箱的總蓄水有效容積應根據計算確定,當采用兩路消防供水,且在火災情況下連續補水能滿足消防要求時,消防水箱的總蓄水有效容積不應小于100m3,當僅設有消火栓系統時不應小于50m3。消防水箱的總蓄水有效容積大于500m3時,宜分隔成兩格容積相等且能獨立使用的消防水箱;當大于1000m3時,應設置成兩座容積相等且能獨立使用的消防水箱。每格(座)消防水箱應設置獨立的出水管,并應設置滿足最低有效水位的連通管,且其管徑應能滿足消防給水設計流量的要求,連通管上應設置控制閥門。
消防水箱的高度應按箱板系列規格尺寸進行組合確定,但高度不宜大于4m。正常情況下,我們的箱泵一體化消防泵站分為地上型、地埋型和半地埋型。如果做成地上型的,且做成焊接式的,那么,高度可以做到五米,這是zui大高度,且做成地上型。如果采用無焊接水箱,那么地上型箱泵一體化消防泵站可zui高做到4米。地埋式的箱泵一體化消防泵站只能做到3米。半地埋的泵站,我們這種無焊接水箱可以做到4.5米。
那么,為什么我們這種無焊接的水箱,即便做成地上型的,也無法做到5米高。這主要的一個原因就是,高度如果超過4米水箱板材就無法承受水的壓力,泵站容易塌陷,出現坍塌事件。
關于地埋式消防一體化泵站水箱大小設計的相關知識就介紹到這里,江蘇普諾爾生產的地埋水箱可選用熱鍍鋅鋼板、不銹鋼板、熱鍍鋅鋼板與不銹鋼板復合而成的板材或復合PE制造。水箱模塊規格有1m×1m,1m×2m,1m×3m,0.5m×0.5m,1m×0.5m等幾種規格,組配水箱所需要的螺栓應采用成套熱鍍鋅螺栓或不銹鋼螺栓。水箱模塊間夾襯橡膠密封墊片。