什么情況下需要設置高位消防水箱?
建筑室內采用臨時高壓的消防給水系統如采用消防水泵增壓的室內消火栓、自動噴水滅火系統等。
注:臨時高壓是指平時不能滿足消防水滅火系統所需的工作壓力和流量,火災時需要啟動消防水泵以滿足所需的工作壓力和流量的供水系統。
為什么要設置高位消防水箱?其作用是什么?
高位消防水箱顧名思義就是把消防水箱設置在建筑的高處部位,利用位差為消防系統提供準工作狀態下所需要的水壓,達到使管道內的充水保持一定壓力的目的;另外一個重要作用就是可以提供系統啟動初期的用水量和水壓,在消防水泵未能及時啟動或者出現故障的緊急情況下應急供水,確保噴頭開放后立即噴水,控制初期火災和為外援滅火爭取時間。
消防水箱的設置要求有哪些?
一、容積
1一類高層公共建筑,不應小于36m3,但當建筑高度大于100m時,不應小于50m3,當建筑高度大于150m時,不應小于100m3;
2多層公共建筑、二類高層公共建筑和一類高層住宅,不應小于18m3,當一類高層住宅建筑高度超過100m時,不應小于36m3;
3二類高層住宅,不應小于12m3;
4建筑高度大于21m的多層住宅,不應小于6m3;
5工業建筑室內消防給水設計流量當小于或等于25L/s時,不應小于12m3,大于25L/s時,不應小于18m3;
6總建筑面積大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不應小于36m3,總建筑面積大于30000㎡的商店,不應小于50m3,當與有關規定不一致時應取其較大值。
二、建造形式
可采用熱浸鋅鍍鋅鋼板、鋼筋混凝土、不銹鋼板等建造。
三、附屬設施設置要求
應設置溢流管、通氣管、自動補水設施、泄水管以及就地水位顯示裝置、高低水位報警裝置。
當建筑無條件設置高位消防水箱時有哪些補救措施?
除必須設置高位消防水箱的建筑外,當設置高位消防水箱確有困難(如采用不上人屋頂的工業廠房倉庫等),且采用消防給水形式時,可不設高位消防水箱,但應設穩壓泵;對于自動噴水滅火系統應設氣壓供水設備,氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的5min用水量確定。干式系統、預作用系統設置的氣壓供水設備,應同時滿足配水管道的充水要求。
注:為什么是5min?結合消防水泵在機械應急情況下應確保在報警后5min內正常工作的相關規定確定。