我國發生火災的地區分分秒秒都有,所以消防供水設備尤為重要,傳統的消防泵站選用平攤式布局,不但占用了大量寶貴的土地,還存在很多壞處,在火災發生時分,如果消防供水設備不能及時供水,將會對人們的生命財產安全造成很大的危害,所以說不銹鋼消防水箱很重要。那么在使用或者安放的時候可能會出現哪些問題呢?
1、沒有將水箱設置在建筑物高處
有的設計人員在為鋼結構屋頂的大空間建筑物設置水箱時,認為可以設增壓水泵來滿足不利點消火栓和噴頭的壓力,因此就將水箱設在了鋼筋混凝土結構的中間層,并提高了增壓水泵的揚程以滿足至高點噴頭的工作壓力要求。其實這是一種錯誤的做法,使得水箱成為了中間水池,無法依靠重力自流來為管道供水。
2、將水箱出水管從報警閥后管道接入
有的設計人員將出水管直接接入了自動噴淋系統的頂層給水管道,看起來似乎符合要求,且還能節約管材,其實這是一種認識上的誤區。如果這樣做了之后,水箱中的水會不經過報警閥,直接進入系統管網,使報警閥中的管道水壓很高,而水力警鈴又不能及時報警,水泵無法啟動,大大增加了危險。所以在設計時,設計人員要注意按照規范,將出水管從報警閥前管道接入。
3、將增壓水泵出水管作為水箱出水管使用
雖然消防技術規范規定,當不利點消火栓和噴頭壓力無法滿足要求時,可以設增壓水泵。但是將增壓水泵出水管直接作為水箱出水管是極其錯誤的,這樣會使得出水量小于規范要求的室內消防用水量,無法滿足撲滅初期火災用水量的需求。因此,在設增壓水泵時,應在其出水管旁設置旁通管,使出水流量不小于規范中的規定。
4、采用氣壓水罐代替水箱
有的建筑物為鋼結構承重構件,設置水箱較為難,設計人員就考慮改為設置氣壓水罐,但是這種方法是不允許用在嚴重危險的建筑物上的。
5、水箱出水管道未設置單向閥
有的設計人員采用消防管道或者消防水泵來供水,使水經過水箱再流入管網,雖然消防管網的壓力減小了,但是消防設備的作用也被削弱了。正確的方法應該是采用生活管道為水箱供水,并在水箱出水管上設置單向閥,以免消防水泵的供水回流到水箱中。
以上就是為大家介紹的關于不銹鋼水箱的內容,希望以上的講述能夠幫助到各位,如果您還有其他疑問或者對304不銹鋼水箱有需求的話,可以與我們聯系。