地埋式一體化消防泵站采用什么防腐技術為佳?
答:對于抗浮式消防泵站,采用鋅+環氧復合技術為佳。對于地上的水箱全部采用含TI(NB)、MO奧氏體或高鉻+MO的鐵素體不銹鋼為佳,使用壽命是較長的,其次是熱鍍鋅或熱噴鋅。
江蘇普諾爾自成立以來始終堅守務實的態度,堅持以創新為本,依托公司專業的研發團隊,生產團隊和安裝團隊,可根據客戶不同要求量身定制滿足客戶需求的解決方案,其研發生產制造的地埋式一體化消防泵站廣泛應用于醫院,學校,商業綜合體,工業廠房等大型綜合體建筑。
水箱
現如今很多人在做消防泵站時都比較看好箱泵一體化的構造,因為這樣的設備不但安裝方便,還很省時省力,不占地,基本都是有箱體加泵房組合而成,地埋式一體化消防泵站就是這樣的構造。其消防水箱可選用1mx2m,1mx3m的熱鍍鋅大模塊,不銹鋼大模塊或兩者復合而成的大模塊制造。
控制柜
控制柜具有雙電源切換功能,保證消防設備一直處于通電待機狀態,主用電源與備用電源之間切換時間不超過5S,有效地保障了消防設備的安全性,可靠性。同時還具備變頻巡檢功能,全數據檢測功能,數據記錄導出功能,數據交接功能,智能故障診斷功能等,控制柜防護等級達到IP55,有良好的防塵,防水飛濺效果。
事故排水
泵房內設置事故排水設施,采用2臺潛污泵進行事故排水的排放,達到緊急水位時兩臺泵可同時工作。事故排水潛污泵設置在集水井(坑)內,其尺寸不宜小于1mx1mx1m。事故排水管采用熱鍍鋅鋼管。
通風,除濕
泵房頂部設置無動力通風帽,換氣次數不應低于相關規范的要求,對于地下安裝的泵組所在的泵室,應設置工業除濕設備,除濕設備型號應滿足泵室內除濕效果。同時,泵室內墻壁上的凝結水可通過設置在墻根部的導流槽自流進入集水井(坑)內。
設備基礎
設備基礎應在原狀土上施工,當為非原狀土時,應對圖層進行夯實處理,必要時應做三七灰土并夯實后,再進行設備基礎的澆注施工。設備基礎的尺寸,混凝土號及配筋應經結構專業設計人員設計計算后確定。
調試
泵站有廠方指導安裝;設計調試時,由廠方指導調試,調試合格后,交付使用。
運行維護
泵站運行無需專人值班,具有遠程數據儲存,導出功能,遠程緊急啟動泵功能,而且還能遠程監控泵房工作狀態,但仍需定期檢查維護。
定購地埋式一體化消防泵站,找江蘇普諾爾,一家專業的消防供水設備制造生產商。我們嚴格按照國家及行業標準進行生產,具有多年設計,制造,安裝工程的豐富經驗,技術力量雄厚,產品質量可靠,歡迎新老用戶合作共贏。